立杆、纵向水平杆、横向水平杆(小横杆)三杆紧靠的扣接点称为主节点,大横杆(纵向水平杆)要绑在立杆内侧,主节点处必须设一根横向水平杆,两扣件中心距不得大于150mm。各杆件的间距根据设计计算得出。
冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板等,应设置在三根横向水平杆上,当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支承,但应将脚手板两端与其可靠固定,严防倾翻。此三种脚手板的铺设可采用对接平铺,亦可采用搭接铺设。脚手板对接平铺时,接头处必须设二根横向水平杆,脚手板外伸长应取130mm~150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm,脚手板搭接铺设时,接头必须在横向水平杆上,搭接长度应不大于200mm,其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。
作业层、斜道的栏杆和挡脚板的搭设应符合下列规定:a、栏杆和挡脚板均搭设在外立杆的内侧;b、上栏杆上皮高度应在1.2m;中栏杆上皮高度为600mm;c、挡脚板高度不小于180mm。