[转贴] 脚手架漫画讲解

立杆、纵向水平杆、横向水平杆(小横杆)三杆紧靠的扣接点称为主节点,大横杆(纵向水平杆)要绑在立杆内侧,主节点处必须设一根横向水平杆,两扣件中心距不得大于150mm。各杆件的间距根据设计计算得出。



冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板等,应设置在三根横向水平杆上,当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支承,但应将脚手板两端与其可靠固定,严防倾翻。此三种脚手板的铺设可采用对接平铺,亦可采用搭接铺设。脚手板对接平铺时,接头处必须设二根横向水平杆,脚手板外伸长应取130mm~150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm,脚手板搭接铺设时,接头必须在横向水平杆上,搭接长度应不大于200mm,其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。


作业层、斜道的栏杆和挡脚板的搭设应符合下列规定:a、栏杆和挡脚板均搭设在外立杆的内侧;b、上栏杆上皮高度应在1.2m;中栏杆上皮高度为600mm;c、挡脚板高度不小于180mm。

TOP

脚手架立杆基础
每根立杆底部应设置底座和垫板。脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度时必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m,靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm,脚手架基础要设置排水沟。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

立杆是脚手架的主要受力构件,要计算其稳定性,选取受力最大的底层立杆段进行计算,当杆件距离变化时,可选最薄弱处验算;立杆地基的承载力也要计算。立杆搭设时,地面必须整平、夯实。当脚手架基础下有设备基础、管沟时,必须采取加固措施。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

连墙杆是承受脚手架的荷载,保证架体整体稳定的杆件,因此,要计算它的强度、稳定性和连接强度。必须采用可承受拉力和压力的构造。采用拉筋必须配用顶撑,顶撑应可靠地顶在混凝土圈梁或柱上。连墙中的连墙杆或拉筋宜呈水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接,不应采用上斜连接。当脚手架下部暂不能设连墙杆时,可搭设抛撑。抛撑应采用通长杆件与脚手架可靠连接。抛撑应在连墙件搭设后方可拆除。